升压变压器升压侧的中心点为什么接地,它有什么意义?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/21 20:33:10
我有一台升压变压器,它的原边接380V.升压侧有六个接头.我量了一下,它们都是通的,然后在原边输入5VA的交流电.升压侧有两个头是等电位.第三个头与这两个头的电压为19V,另外三个头是等电位.它们与第三个头也是19V.这三个头与前面的两个头是38V.我的认为是第三个头是绕组的中心点.但是,它是接地的.我的变比大概是1:7.4的倍率.通380V以后,中心点就有1000多伏的电压.可是它这样接地是为什么呢?小弟不太明白,请各位大哥指点!!!

升压侧的六个接线柱是三相绕组的首和尾
其中三个端子引出三条线是为三条端线,也叫相线,另外三个端子短接之后或者引出一条线叫中线,或者不引线。
引不引线要根据系统需要来确定,并不是所有的系统都需要中性线的。
一般三相四线制的系统中必须要引出一条中性线。

接地是作为保护用的,电压不会产生漂移。答得不对莫见笑。

接地的就可以认为是零线,