低压柜(380V)电容柜问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/07 22:05:09
一台住进柜配3台电容补偿主柜,每台电容柜各有无功功率补偿器。请问高手将如何设置这3个补偿器的参数,能够让这3台柜子平衡的轮流投入工作。这3台电容柜电流取样是从主进柜互感器接的,串接的。

如果是电流取样线是串联的话,那么三个补偿器所得到的电流信号理论上是一样大的,所以投切电容的动作状态理论上应该是一样,但是由于补偿器的灵敏度有差别,再就是延迟投入时间也可能不同,所以导致出现不平衡地投入,可以试下把三台的补偿器的延迟时间设置成一样,比如20秒,一般设成20到40秒之间的数。另外,我觉得如果是只有一台主进线柜的话,没有必要用三台补偿器,如果需要的补偿的无功太大,可以用一台补偿器做为主电容柜,然后利用主电容柜的接触器的常开触点串入另外两台电容柜(习惯称电容辅柜)接触器的线圈,这样三台电容柜的动作就是同步的,即如果第一路投入,那么三台的第一路同时投入,切除也是一样。建议你将第二台第三台的补偿器取消。这样可以节省好多成本呢!