三层楼3个卫生间,化粪池采用接力棒形式,如图0代表化粪池(0--0--0),间距有20m,是否合理?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/22 08:23:33
我看了,3个小化粪池的总落差只有不到1。5m,所以很担心时间长了会不会堵塞。化粪池坡度有什么要求?
我画了个草图http://hi.baidu.com/cypress81。请内行帮我看看,化粪池的具体施工规范,只要说到要点就可以啊,比如,化粪池的大小,容积,管道的大小,盖子大小,看文件我看不懂,最好是有实际操作经验的。我们是自己施工搞的。害怕搞的不好以后很麻烦啊。我爸爸用了个大缸,切成2个用的就是农村喝水的那种,不知道比水泥的怎么样啊。

看了你的草图实际你的卫生间是三层楼都在一个位置是吧,这样你的化粪池没有必要搞三个,建议你就在A点搞一个就行了,把三个卫生间的污水管子都有集中到一根主管上,化粪池就用普通砖,7.5M水泥砂浆砌筑,用10M砂浆抹灰,如果地基土质好的话可砌成12cm厚的,否则外围砌成24墙,做成一个内分三个的,也就是一个隔成三个,外围尺寸搞成长240cm宽120cm深120cm的,上面用c20钢筋混凝土预制浇筑三块盖板,厚度10-12cm,受力钢筋用Φ10间距12cm分布筋Φ6.5或8间距20cm,盖板上要留置有钢筋吊耳以便安装时用,浇筑20天后安装盖板,中间隔断墙要留置一个20cm*20cm的的通口,第一池留在中部,第二池留在上部,第三池留在上口也就是最后一道出清水的口,出来的水就可进入排水沟,就不用考虑多大坡度了,注意安装盖板时的座底灰用石灰砂浆不要用水泥砂浆,以便以后清理容易移开。尺寸大小可根据实际情况调整。

只要20m内坡度平均,这样是没有问题的,它的坡度远大于规定坡度。不过,这种做法确不多见。
补充:看了你的草图,如果只是你一家所用厕所或卫生间的话,没必要做三个化粪池,您可能吧化粪池和检查进弄混了。不知你排水管道是否和公用的市政管道相接,如是的话,只要管道是直线,就用一个化粪池就可以了,距离很短。
化粪池的做法这里一下说不清,也无法传图给你,但化粪池是需要沉淀的,像你说的用大水缸肯定是不行的。
你可以在当地请教一下内行人,或找给排水技术人员借用一下标准图,选最小号的就足行了,甚至可更小些,但要有专业人与指导,砖砌抹灰就可以,井盖可以买成品井盖,规格尺寸是统一的。 祝你愉快。

应该是可以的,有1.5米的坡度已经够了,在工程上有3-5%的坡度就算不错了,而且17米的距离也不是很远;按照你说的其实你用缸代替的只是窨井,不是正真意义上的化粪池,用缸代替也是可以的,可以节约成本,也不至于渗漏水,想法还是不错的。化粪池一般时间长了都要进行清理的,小区的也是一至二年要清理一次的,所以你也不用担心会堵,万一太满了就及时清理一下就是了。

化粪池进水口与出水口落差10cm,管道坡度1%就可以了,你这个落差应该够大了

请说详细点,我从没施工过化粪池和化粪池相通的工程