关于家庭电线电路的问题,求助!!!!!!!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/05 18:55:44
我家电表是10A的 屋里的电线是铜1.5的 同时开热水器 空调就会跳闸,现在听别人说有两个方法一个是换线,一个是单独引出一条2.5的线专门给空调和热水器供电。我想问的是:
1.换线的话要怎么换?因为线在墙壁里埋着,是不是不好换?
2.如果单独引一条线给空调热水器供电,那电表还是10A的,是不是还要换电表呢?
请高手解答 谢谢!!

换一个,保护器(空气开关)即可,其它的根本不用换...

电表必须要换.

两样电器同时用不行!电流大烧电表!建议换电表,直接走一路明线入户,加个断路器用15A的,直接供给空调和热水器,空调制冷800w,制热1000w,电热水器1200吧,用2.5平方的护套线吧!好入户!

家里的电器是1KW=5个电流 算算你家的总电流,看一下线能不能承受再说 能的话之换个空气开关就行

换20A电表,在换个25A空气开关,再走一条明线。就可以了

你家的空调功率有多大?一般空调单独一组电源。大功率用电器另一组电源。你家里的电线埋在墙壁里,只能找电工另拉电源线,不想重新装修的话,唯有明装,难看点。电表最大电流是10A还是额定电流10?最大电流只有10A就要换电表。否则就不用。