在框架柱中,二级钢与三级钢能用电渣压力焊焊接使用吗?(一层为28圆三级钢,二层以上就变径为20圆二级钢

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/28 15:41:43
另附:一层框架柱为C40,一层梁板砼强度为C30,设计要求梁与柱的节点部位,梁也要浇灌成C40,且成45度坡,若照此施工,施工不便,请问能否只浇灌到梁底下100的部位?若能提供解决以上问题的规范名称最佳!

首先第一个,混凝土结构中直径14~40mm的HPB235~HRB400级(Ⅰ~Ⅲ级)竖向或斜向(倾斜度4:1范围内)都是可以使用电渣压力焊的!《钢筋焊接及验收规程JGJ18-2003》

然后,柱子的混凝土浇注到梁内,每边各宽出100,并呈45度向下外侧,这样能保证梁的混凝土和柱子的混凝土能很好的咬合 ,梁、柱节点砼标号不一致的时候标号取高标号,一般做法在相差一个标号时也就是浇到梁底,相差两个标号时就在梁部位拦钢丝网做斜坡,在二分之一梁高位置加钢丝网做成斜口,并进行混凝土浇筑,但是现在大部分施工不会这样进行处理,麻烦!
《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)