25伏交流整流后应该是得到多少付直流

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/23 10:26:21
我用25伏电压 经过整流板出来的是70伏左右的直流 为什么会这么高
万用表没有调错 是用直流档测的 测了好几次了 我是在空载的情况下测的 我不敢接负载 就因为接了功放板 烧了个ic 所以我才测得 滤波采用4个小型10000U/50V NOVER AUDIO金字电容

整流板输出端

1负极 2地线 3正极

1+2电压是30多伏
2+3电压是也是30多伏
1+3电压 70伏左右

你的测量完全正确.
全波整流出的空载电压是输入电压的1.4倍,所以25V的输出是35V,因为你是接的正负电源,所以你测1.3脚间的电压就应该是70V.

全桥整流后输出的支流电压应该是25*1.4=35V
偶估计哥们你不会用错万用表的档了吧.
要是偶没记错的话,万用表,特别是数字万用表,在测交流电时也会通过一个2极管,交流电被半波整流,仪器测的实际是半波整流后的电,最然后软件里再×2补偿一下.你要是用交流档测直流,呵呵,本来不需要×2的也乘了.
不过多年没碰这些东东了,忘了很多,可能偶说的不太对,呵呵.

最高35v

你肯定哪里 有问题

正常

就是+-25v电源的数据
建议电容并联放电电阻 防止电压升得那么高

你的滤波电容用的是什么型号的,多少伏的。我估计是你的电容的耐压太高,而且你是在空载状态下测的所以会出现这种现象。

用交流档去测直流电压了吧~~~

整流滤波后升压多少伏 为什么经电桥整流后输出交流值会升高 两台交流发电机整流后能直接并网么? 交流整流后的'直流'是指什么? 请问桥式整流中,整流前和整流后的交流电流和直流电流相同吗? 交流电整流后能得到稳定的直流电么?如是稳定的,那当交流电压为零的一瞬,怎么让直流电不为零的 请问12V交流经桥式整流后得到几伏的直流电? 听说交流整流成直流电压以后会偏高,有谁知道交流9.5V与交流20V整流以后直流有多少怎么算的啊? 桥式整流后的脉动电压为什么比整流前交流电压高一些?相互之间有没有关系式? 在220伏单相整流电路中,变压器正极是220,负极变为40伏(交流电),请问再通过整流后的直流电压为多少?怎么算?