郭老师能否给解释一下瞬时性故障初期潜供电弧的熄灭过程?

我对特高压的情况不是很熟悉,但查了一下资料;潜供电流是当故障线路故障相自两侧切除后,非故障相与断开相之间存在的电容耦合和电感耦合,继续向故障相提供的电流;

由于潜供电流存在,对故障点灭弧产生影响,使短路时弧光通道去游离受到严重阻碍,而自动重合闸只有在故障点电弧熄灭,且绝缘强度恢复以后才有可能重合成功。潜供电流值较大时,故障点熄弧时间较长,将使重合闸重合失败。

为此必须限制潜供电流和恢复电压;一般来说,熄灭潜供电弧需要外界手段,

为了减小潜供电流,提高重合闸重合成功率,一方面可采取减小潜供电流的措施:如对500kV中长线路高压并联电抗器中性点加小电抗、短时在线路两侧投入快速单相接地开关等措施;另一方面可采用实测熄弧时间来整定重合闸时间。

电流互感器安装在DD862-4型电能表中的接线方法