功率因数调整电费很高,还有315的变压器的基本电费是怎么计算的啊??

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/27 06:51:04
变压器现在用电很少,被供电局罚款,是因为功率因数低吗?还有什么原因啊?功率因数调整电费很高,北京这边,还有315的变压器的基本电费是怎么计算的啊??

知道的师傅说说啊!
谢谢了!
指的是大工业用电性质的基本电费,北京这边.知道的说下!谢谢

电费计算的公式是:
电费=基本电费+电度电费+功率因数调整电费;

基本电费=设备运行容量×基本电价,以月作为结算周期,你的变压器是315KVA的,在北京地区,现阶段的基本电价是每月每千伏安20元,则你每月应该交纳基本电费=315×20=6300元;

电度电费=结算电量×电度电价,你的用电量越小,这个电费就越少;

如果你是工业用户,功率因数调整电费考核标准为0.9;如果你的功率因数,高于或低于考核标准时,在按照规定的电价计算出其当月电费后,再按照国家规定的“功率因数调整电费表”所规定的百分数增减电费;电费调整的具体方法可以参见:http://blog.163.com/dyx0520@126/blog/static/84986202007725895957/

你所说的“罚款”,可能就是指的功率因数调节时,由于功率因数小于0.9,增加了电费支出,这种情况,可以通过加装电力电容器进行人工补偿,来提高功率因数值。

国家规定功率因数不得低于滞后0.9即315KVA*0.9=283.5KW, 若功率因数为滞后07时变压器的功率为:315KVA*0.7=220.5KW由此可见功率因数对变压器输出功率的影响有多大,功率因数低于滞后0.9后变压器使用效益下降,使用了太多的无功功率影响整个电网的效益.就会罚款,解决无功功率上升到滞后0.9-0.99以内就得用电容无功补偿系统.若功率因数超前,则变压器电压升高,对电网造成威胁也会被罚款,最好的就是控制在滞后0.9-0.99以内.
变压器的功率(视在功又称表现功)=无功功率+有功功率之和.基本电费就是有功功率电量.生活用电不收取无功功率电量.