穿芯电流互感器电流比是50\5A铭牌上注明一次电流150一次穿线匝数1是什么意思

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/30 15:55:56

应该是要你穿3匝,变比是50/5,穿1匝是150/5.现在互感器都是这样卖,你说要50/5的,他给你的还是150/5的,只是要求你穿3匝。仔细看铭牌,第三组数据应该是50/5.就是让你穿3匝。。穿好后倍率是10倍。

50\5A 是指电流比,也就是表的数字的倍数,50\5就是10倍,比方说我的表上月读数是150度,这个月读数是200度,那么这个月的实际用电数就是(200-150)*10=500度,一次电流指一次线圈的电流,这个参数不重要,穿线一匝就是主线从中间穿过就行了

你可能看错了 请仔细查看穿芯电流互感器的铭牌 应为150/5 因为一次电流150一次穿线匝数1应是150/5A的互感器

一次电流150一次穿线匝数1“串一匝时,一次流过的电流150A时,则二次电流为5A”。保持150/5的30倍关系。就是说二次的电流表1A=30A。