漏电开关接线

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/14 00:42:03
我想请教各位大大,一般家庭用的漏电开关大多是多少A的?漏电开关接空气开关的线一般是多少平方的?是不是漏电开关要比空气开关的总的电流要小?
比如空气开关4路总共是50A,是不是漏电开关用45A左右就可以了?那么漏电开关和空气开关的线要用到10平方?

除了1楼的有点正确性,其它的简直就是在害人呀!!!
一般家庭是用小于或等于30MA的漏电开关的,30MA是指其漏电的灵敏度呀,家里用线一般是4平方线足够了,如果你家有大的空调机就建议总线用6平方线,总空气开关用63A,你要理解清楚漏电开关的作用才好搞呀!!!
注:30MA=0.03A
漏电开关上的32A是指其负载能力,漏电灵敏度才是主要参数呀

漏电开关要比空气开关要大上些,它是总出线到空气开关。漏电到空开用2.5的线就可以了,实际上用1.5也足够了。空气开关总50A,漏电选32A就可以了,如不放心45A足矣。

买空气开关带漏电保护的啊,一般漏电几毫安就跳了,漏电大小有30毫安50毫安100毫安,有的开气开关可以调有的是固定的。

一般家用有十个安培就够了,你不可能天天把所有的电器都开吧,一般总开关选个63A的,漏电开关选个20的就可以了,线的话有6平方就可以了

你家有多大的负荷啊?用搞到那么复杂,用个空开就行,漏保太爱跳,搞不好你家都老跳闸,烦恼更大.现在都是两回路的跑线方法,有4平方的就够用