电机绕组 电流问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/15 19:53:13
问题一,三相电机当额定电压都是380V时候,星接和三交接时候,内部绕组,只看绕组,电压和电流是怎么样分配的呢,问题二,当外部电压缺一相时候,内部绕组的电压和电流分配情况,会烧毁哪相绕组,问题三,当外部电压缺两相时候是什么情况。毕业工作后,当认真思考这些问题时候才发现问题永远比直到的多,谢谢过目的朋友帮忙看看,不能全部回答的话就某一问题希望能不吝赐教,再次感谢。
关于问题一,由于电机进线电压都是线电压,我们谈谈电机进线和内部绕组情况,内部电流什么情况,比如星时候,线电压=1.732绕组电压,线电流=绕组电流,三角,线电压=绕组电压,线电流=1.7倍还是3倍绕组电流?这个1.732或者是3怎么计算来的要是能说说就更好了.关于问题二,能不能给出一些计算或者数据,经验虽然很宝贵,但是不如数据更容易理解和有说服力。问题三,缺两相时候内部绕组有无感应电压或者感应电流变化

不可以绕组。
主副绕组仅仅是针对单相电容式电动机和分相式电动机,要想电动机转起来,那就得有一个旋转磁场,单一的一个绕组是不能够形成旋转磁场的,所以得再用一个磁场,所以就产生了付绕组,付绕组接电容的目的是通过电容移相作用,将单相交流电分离出另一相相位差90度的交流电。将这两相交流电分别送入两组或四组电机线圈绕组,就在电机内形成旋转的磁场,旋转磁场在电机转子内产生感应电流,感应电流产生的磁场与旋转磁场方向相反,被旋转磁场推拉进入旋转状态。

1.星形接法,相电流=线电流;三角接法,相电压=线电压。
2.电机缺一相时,如果电机没有启动时,电机通两相无法起动,导致电流很大;如果已经起动,相当于单相电机,如果此时电机有负载,会导致这两相电流很大。总之,如果长此以往,肯定要烧电机。
3.电机缺两相,就不转了,因为形不成回路啊。
呵呵,一块儿探讨吧,我是电机专业毕业的,有几年了。

1.星形接法时,每相电流相等于绕组电流,:三角接法时,线电流是绕组电电流的1.732倍,线电压等于绕组电压;
2.当缺相时,星形接法缺相的那绕组不烧,而其他的另二相绕组烧掉,这两相要烧的在缺相时电压都为190V;
三角接法中与缺相的两绕组不烧,而另一相绕组会烧,这相会烧的在在缺相时绕组电压还是380V;
3.外部缺两相,内部属于断路状态了,也就没有电流了,当然电机不会工作了,但绕组与地之间仍有近220V电压,注意检修时关闸,用电安全!!!!!!
补充说明那个1.732就是3的平方根,学习电工基础后,你会知道的

星接线电压等于相电压*根号3。三角接线电压等于相电压。同样线电流等于相电流*根号3.根号3就是1.732。缺相都是绕组不能移相,故只有嗡声而不能起动电机。线电压是两相之间的电压,相电压是指一根相线的电压。
一楼二楼的兄弟说得很好,可参考他们的资料。

他们都说玩了