高压电缆当低压电缆,但是没有零线,可以另一根零线吗,有人说铠装电缆没零线有感应电流,是真的吗

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/27 10:11:25
高压电缆当低压电缆用,但是没有零线,可以另一根零线吗。有人说铠装电缆里面没零线的话有会产生感应电流,是真的吗,严重吗。
谢谢xxd2008.能不能再详细一点呢。低压380v,要带400Kw的设备,感应电流有多大呢,会伤人吗

如果你用在电机这种三项负载上时
只要将铠装层可靠接地
是没用问题的
但是铠装电缆不要当做独芯线(或单根通电流)使用
那样的话
会在铠装层产生涡流
使导线电阻加大
致使电缆发热
(电流太大时
这两者产生的热量
有可能将电缆烧坏)
特别是在线路较远 重载启动时
会造成启动困难 电缆升温的情况
如果在需并联加大截面积使用时
不要一根电缆接一相
要三根电缆的红绿黄线 同色(号)并联
就可消除此现象

什么也别说了,只送你一句话:
你这样是不是实在太浪费了?
高压电缆很贵的!!

如果三相能够平衡的话,没有零线也没关系的,只要把那层铅皮两头接地,没有感应电流,但要确保三相平衡!!因为三相的感应电流正好可以中和掉。但你这样做太浪费了。因为高压电缆以绝缘为主,同样截面的电缆比低压的贵很多的。

可以,没多大感应电流。