ups与蓄电池匹配问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/22 04:23:24
我原有的UPS是SANTAK牌 C2KS,2KVA/1.4KW,带八块TIAN HU牌12V,65AH/20HR蓄电池,现在我想换8块SANTAK牌12V,100AH的电池,请问原有的UPS还可以用吗,还有20HR是什么意思?

65AH电池换成100AH电池当然可以,只要按原来的接法连接就可以了,串接好之后测一下电压大概是104V左右。20HR是指20小时。是指20个小时内不同温度对放电电池容量的影响。

你从65AA换成100AH的电池,可以使用,供电时间从原来的20小时(20HR)上升到31(20*100\65)小时了,请注意原来的电池应是串并联组成的,而不是简单的串联,请按原来的接线方式,电压接错会搞坏机器.

能用,但SANTAK是不生产蓄电池的,所以这个可能是被人贴牌的。20HR是指这种蓄电池是20小时放电率的。

SANTAK不生产蓄电池的