家里在装修跳空气开关怎么回事?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/08 02:13:04
老房子现在装修要把以前贴的瓷砖敲掉不小心把电线敲破了几处!朋友说只要用胶布和油纸袋扎紧就好!过了几天就跳空气开关了是不是受潮的缘故啊? 还有就是家里的开关都换成新的了有几个好象接的不对可接好的时候是好的 过了几天才跳空气开关??不知道怎么回事就现在装修的第1层上?
敲破的地方用电工胶布和防水胶布包的很好的!!不知道以后会不会受潮?现在已经贴好抛光砖了!会不会水泥里的水把线给潮到了啊?
还有换好的开关用起来好象接错线了!
如果真的是受潮的话以后等水泥干燥了以后会不会好的啊?

楼主你其实说了那么多还是没把问题说明了啊.好吧.我就仔细的给你说说希望对你的装修有所帮助.
第一不知道你的空气开关是一路总电源还是各分其道有多路.是分路的空开跳还是总路的空开跳.总路空开或分路空开是否带漏电保护功能.如果你是一路总空开的话.(以不带漏电保护空开为例)那么你可以这样试一下.关闭你家里的其他电器.就用你怀疑的那路电线就是敲瓷砖不小心把电线敲破了几处!连续用电功率可以用相对大一点的电器.然后在用电的同时你可以用防震锤敲打被你用胶布和油纸袋扎紧的电线的埋入处.如果没有跳闸的话那就说明那里没问题.(本人建议最好整线更换.如果你不想整线更换的话那么建议你可以把接线头接在最近的暗盒处如开关.插座等)如果跳闸的话那么你用手摸一下空开是否发热.如果发热的话那么就是电线短路.
第二如果你是多路空开.是分路跳的话(以不带漏电保护空开为例)那么就更简单了.那就是你那一路电线短路了.
第三如果你的空开带漏电保护的话.还是分多路空开的话.那么你可以这样的.(你家里地线总归接的吧)把你敲瓷砖不小心把电线敲破了那几处的用电.接在没有漏电保护的空开上看它会不会跳.如是会跳闸的话那就是电线短路了.如果没跳的话.那么你在接在有漏电保护的空开上会不会跳啊.如果跳的话那么就是你家里的电器或是电路漏电了.
第四.不知道你家里的开关是不是你自己接的啊?我想如果不是你自己接的话.那么你请的电工是太差劲了.家庭用电都搞不定.真丢电工人的脸啊!如果是这样的话你可以这样.断开你那敲破了那几处的用电.开一下你怀疑的那几处开关是不是空开会跳闸啊?

如果是开关上接错线的话,是不是开关一开就跳,如果是,那就是线接错了,你的空气开关是带漏电保护器的吗?如果是那估计是电线敲破没有处理好,

你是正在装修的话应该是电线敲破的地方受潮造成的,再就是总跳致使空开老化。

是水泥里的水把电线给潮到了。就是等水泥干了也好不到那里。你最好把那段破的电线换掉;或换一只大一点的灵敏度低的空气开关。

这种情况大多是因漏电所致 电线接头应做防水处理