回弹法检测混凝土强度,最后的推定值如何评定?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/27 23:50:18
请问用回弹法测的砼的推定值,最后结果,是否和设计强度进行评定,如一个构件的设计值为C15,用回弹法测的砼强度推定值为14.3MPa(或16.1MPa),请问这二个数值如何进行评定,是不是14.3MPa与C15比,是不合格的,而16.1MPa与C15比是合格的,评定是按什么规程进行评定的和进行下结论的?

按《JGJ T 23-2001回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》的规定进行回弹强度计算。

当测区数少于10个时,按取最小值。

当测区强度值出现小于10.0MPa时,取<10.0MPa

当测区数不少于10个或按批量检测时,按“平均值-1.645标准差”进行计算。(对于构件有补充规定:当平均值小于25MPa,标准差大于4.5MPa时,或平均值≥25MPa,标准差大于5.5MPa时,该批构件应全部按单个构件检测。)

所说的只有两个数据(如果是考虑碳化等因素选择的最终值的话),按最小值取值。即14.3MPa。<15MPa,回弹强度不合格。

扩展资料

回弹仪检测混凝土强度的影响因素

原材料、外加剂、成型方法、养护方法及湿度、碳化及龄期、模板、泵送混凝土等因素,经实验证明,最终影响回弹法检测混凝土强度的主要因素有:碳化深度、混凝土浇筑面,是否泵送,混凝土表面质量。

回弹仪的操作与测量:

1)回