急!结构设计高手请进!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/02 12:08:09
钢筋混凝土简支梁,截面尺寸200*500,as=35mm,混凝土为C30,承受剪力设计值V=140000N,环境类别为一类,箍筋采用HPB235级钢筋,求所需受剪箍筋。
第二题:梁截面尺寸等同上题,但V=62000N及V=280000N,应如何处理?
最好能给点计算过程

帮你算算:
V=140kN,配箍筋Φ8@200,两肢箍。
V=62kN,构造,按最小配箍率配箍筋Φ8@300,两肢箍。
V=280kN,配箍筋Φ10@100,两肢箍。
以上都是按照混凝土规范计算的。并且不考虑集中荷载为主要荷载的情况,也就是不考虑剪跨比的影响。

先得看v与0.7ftbho的关系确定是否计算配筋。

V要小于等于0.7ftbHo+1.25fv....那个公式,你自己去混凝土书去查查,或者混凝土规范,我帮你算了
第一题的答案:一级钢12@100(2)
第二题的答案:(1):一级钢8@15(2)
(2) :V=280KN不好估计 得具体计算 箍筋应该小不了 我前2个答案是根据经验得出的,第三个不好估计 你自己算一算就好了

梁设为均布荷载一般梁

几何参数
截面类型: 矩形
截面宽度: b=200mm
截面高度: h=500mm

材料信息
混凝土等级:C30 fc=14.3N/mm2 ft=1.43N/mm2
箍筋种类:HPB235 fyv=210N/mm2
纵筋合力点至近边距离: as=35mm

计算截面有效高度和腹板高度
ho=h-as=500-35=465mm
hw=ho=465mm

确定受剪面是否符合条件
当hw/b=465/200=2.325≤4 时
V≤0.25*βc*fc*b*ho/γo =0.25*1.0*14.3*200*465/1.0=332.475kN
截面符合条件。
==========
V=140kN
0.7*ft*b*ho/γo=0.7*1.43*200*465/1.0=93.093kN<V=140.000kN
需进行计算配置箍筋。

计算箍筋面积
γo*V≤0.7*ft*b*ho+1.25*fyv*(Asv/s)*ho
Asv=(γo*V-0.7*ft*b*ho)*s/(1.25*f