flc flo调节阀故障阀位

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/30 03:18:51
请问调节阀故障阀位flc, flo分别代表什么意思,和FC FO的差异是什么,麻烦详细讲解一下
谢谢

对于气动调节阀:
所谓气开式是指进执行机构的气压越大,阀门开度越大,而在失气时阀门关闭,称为FC(Fail Close);
气关式是指进执行机构的气压越大,阀门开度越小,而在失气时阀门全开,称为FO(Fail Open)。
选用何种调节阀,要根据具体工艺情况来定。
FC——供气故障时调节阀关;
FO——供气故障时调节阀开;
FL——供气中断时调节阀位置不变(保位);
FLC——供气中断时调节阀位置不变(保位),小信号时阀关;
FLO——供气中断时调节阀位置不变(保位),小信号时阀开。