钢筋混凝土梁总长6840mm,属于简支梁,整个梁上均布60kN/m的荷载(包括自重),梁截面尺寸240-600。采用C25混凝土,环境类别为一类,求截面配筋。
两端点处怎么处理呢?

1.60kN/m的荷,相当于每米6吨的重,而且提到了两端点处的处理,那么要加负筋,不属于简支梁范畴。
2.按简支梁计算,钢筋面积大了,需要加大梁截面。
========
孤立按简支梁计算:
M=1/8*QL2=1/8*60*6.84*6.84=350.892kN*m

受弯构件纵筋计算
1. 计算截面有效高度
ho=h-as=600-35=565mm
2. 计算相对界限受压区高度
b=1/(1+fy/(Es*cu))=0.80/(1+300/(2.0*105*0.0033))=0.550
3. 确定计算系数
As=γo*M/(α1*fc*b*ho*ho)=1.0*350.892*106/(1.0*11.9*240*565*565)=0.385
4. 计算相对受压区高度
ξ=1-sqrt(1-2αs)=1-sqrt(1-2*0.385)=0.520≤ξb=0.550 满足要求。
5. 计算纵向受拉筋面积
As=α1*fc*b*ho*ξ/fy=1.0*11.9*240*565*0.520/300=2798mm2
6. 验算最小配筋率
ρ=As/(b*h)=2798/(240*600)=1.943%
ρ=1.943%≥ρmin=0.200%, 满足最小配筋率要求。

受弯构件箍筋计算

1. 计算截面有效高度和腹板高度
ho=h-as=600-40=560mm
hw=ho=560mm
2. 确定受剪面是否符合条件
当hw/b=560/240=2.333≤4 时
V≤0.25*βc*fc*b*ho/γo =0.25*1.0*11.9*240*560/1.0=399.840kN
截面符合条件。
3. 确定是否需要按构造箍筋
0.7*ft*b*ho/γo=0.7*1.27*240*560/1.0=119.482kN<V=205.200kN
需进行计算配置箍筋。
4.计算箍筋面积
γo*V≤0.7*ft*b*ho+1.25*f