三相380V异步电动机如何选择无功补偿电容?有简单的的公式吗?我在网上查了下,看不懂,谁给一个简单的计算方法,估算一下就行了,比如一台15KW 380V三相电机要多大电容?

还有总线是三相四线制,经过一个配电柜之后就成了三相五线制,我看了一下那个配电柜没有接地线,请问那条地线是从哪里来的?如果是直接接在配电柜上的话,那设备漏电的话,配电柜也会带电了?

谢谢

15KW电动机,在额定负载工作状态下,大概需要7~8KVAR的无功。
如果进行无功补偿的话,为了防止过补,补到6KVAR即可。
这是指基本上完全补偿。
但这是有危险的:在电动机断电停运时,由于电容器的放电作用,电动机会产生自激而损害电动机的绝缘。
如果要全补偿,电动机断电停运时,应该先断开电容器,后断开电动机。
一般的,电动机的就地补偿,都是补偿电动机的空载无功:空载无功一般为电动机功率的20~30%。
也就是15KW的电动机补偿3KVAR左右。
这时不用担心电动机的自激问题了。

三相四线到三相五线,其实是把三相四线的PEN线,在需要五线制的地方先进行重复接地,而后将PEN线分成PE线和N线,此时N线视为带电体,不再进行接地处理;PE线是专用的接地保护线。
三相四线到三相五线确实需要一个接地线。我估计是配电柜与接地直接焊接在一起了,否则应该不会这样接线的。
如果配电柜真的没有接地线,当设备漏电时,配电柜会带电的。但是电压的大小得根据现场的配置来计算。

电动机的就地补偿,都是补偿电动机的空载无功:空载无功一般为电动机功率的20~30%。
也就是15KW的电动机补偿3KVAR左右。
接地不规范,正确的应该是配电柜上还有一根线接到接地体上面的。
如果是直接接在配电柜上,而配电柜没有接到接地体的话,那设备漏电的话,配电柜也会带电,是非常危险的。
选择无功补偿主要考虑几个方面:
因为电网不干净,尤其使用变频设备较多的场合,谐波问题严重,因此无功补偿一般都选用电容器串电抗器。来防止谐波放大,保证电容器的安全。
1,调谐频率的选择,通过电抗器与电容器阻抗比来确定调谐频率,一般来说预防5次谐波,可选择电抗器6%
2,电容器耐电压=系统电压+电抗器压升+谐波电压
三者缺一不可。
3,电抗器耐电流=系统电流+谐波电流

电动机的就地补偿,都是补偿电动机的空载无功:空载无功一般为电动机功率的20~30%。
也就是15KW的电动机补偿3KVAR左右。
你的接地不规范,正确的应该是配电柜上还有一根线接到接地体上面的。
如果是直接