建筑节能材料检验测试送样策划书怎么写啊 ~~~

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/28 17:14:19

孝义市宜居家园1#楼
建筑节能材料检验测试送检策划书
一、工程建筑节能设计概况
本工程为单元式高层住宅楼,框架剪力墙结构,包括主楼、裙楼商铺两部分。外墙保温及阳台内保温采用35厚挤塑聚苯板保温层;楼梯间及非采暖与采暖房间隔墙抹25厚SY膨胀玻化微珠保温防火砂浆;住宅窗户为塑钢单框双玻窗,裙楼商铺窗户为塑钢Low—E中空玻璃窗;屋面保温材料为阻燃型挤塑聚苯板;接触室外空气楼板采用阻燃型挤塑聚苯板保温;不采暖地下室上部楼板采用钢丝网架岩棉板保温层。
二、节能材料性能要求及送检项目与批次
(一)、墙体节能工程
1、主要材料性能要求
挤塑聚苯板: 导热系数≤0.030W/(m.k)
表观密度≥25kg/m³ 抗拉强度≥0.1Mpa
膨胀玻化微珠保温砂浆: 导热系数≤0.070W/(m.k)
2、送检项目、批次
① 挤塑聚苯板:检测导热系数、密度、抗压强度。
主楼抽检2次,裙楼抽检1次。
② 粘结材料的粘结强度:主楼抽检2次,裙楼抽检1次。
③ 增强网的力学性能、抗腐蚀性能:主楼抽检2次,裙楼抽检1次。
④ 膨胀玻化微珠保温砂浆:检测导热系数、干密度和压缩强度。
每个检验批制作同条件养护试块3组送检,共4个检验批。
(二)、门窗节能工程
1、主要材料性能要求
塑钢单框双玻窗:门窗气密性不低于GB7107-2002的4级,抗压、空气渗透、保温、隔声、雨水渗透性能应符合国家标准。
塑钢Low—E中空玻璃(在线)窗:传热系数≤2.1W/(㎡k),
遮阳系数为0.37, 气密性不低于GB7107-2002的4级。
2、送检项目、批次
① 塑钢单框双玻窗:检测气密性、中空玻璃露点,抽查3樘。
② 塑钢Low—E中空玻璃(在线)窗:检测气密性、传热系数、玻
璃遮阳系数、中空玻璃露点,抽查1樘。
(三)、屋面节能工程
1、主要材料性能要求
挤塑聚苯板:导热系数≤0.030W/(m.k) 表观密度≥32kg/m³
抗压强度≥150Kpa 燃烧性