漏电开关打不上,什么原因?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/04 18:54:22
有户住户接其它地方接了220V的单相电接在自己入户的三相四线制的电表上面.电表上的接线是这么处理的:三个火线接线柱均接的是同一相火线.

但是在其它分开关全部关闭的情况下,漏电开关打不上,自己跳下来了.

这是什么原因呢?
是缺相吗?漏电开关也是四个接孔的.

漏电吗?如果是漏电,其它什么电灯照明,插座线路的开关都关闭了啊.这是什么原因呢?

你要确定你取出来的火线和零线对不对,(注意:一条是火线,另一条是零线。)
从左边开始:
第1个接线柱是:入“火线”,
第2个接线柱是:入“零线”,
第3个接线柱是:出“火线”,
第4个接线柱是:出“零线”。

三个火线接线柱均接的是同一相火线本身就不对.

电度表三相电的三个火线接线柱,不能同时接同一相火线,,

三个火线接线柱均接的是同一相火线. 接错了