漏电保护器上口的火线与零线接反,漏电保护器如何反应?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/28 20:05:12
零线是不能接刀闸的对吗?民宅单相的,一火一零,零线是不能接刀闸的对吗?要是那种跳闸后只断一路的一极(1P)漏电保护器.由于跳闸后只断一路而这一路又刚好是零线,其后果 就严重了? 我不理解“只断一路的一极(1P)漏电保护器”。

一般情况能正常使用,但是要是那种跳闸后只断一路的一极(1P)漏电保护器.由于跳闸后只断一路而这一路又刚好是零线,其后果可想而知.

只断一路的一极(1P)漏电保护器就是当板动漏电保护器上的板手只能切断一根L标识的火线;而N标识
的零线只是从漏电保护器上接端直接到下接端.

 漏电保护器的火线零线接反时,当发生漏电情况时开关会跳闸,但电源的火线并不会断开,会引起设备与人生伤害。 漏电保护器是通过检测进入保护器的两条线路的电流是相相同而工作的。当进入保护器的线路电流不相等时,即电器有漏电时,保护器跳闸。
1、漏电保护器有两种开关结构:及单触头开关型和双触头开关型。单触头开关型在动作时,只切断表明火线(L)的那一侧,这种漏电保护器决不可以反接的,否则不会起到保护作用,会有触电危险的。
2、无论单触头开关型或者双触头开关型漏电保护器,进线接反是不会出现“一合闸马上跳闸”的现象。但是,作为电气施工人员应该养成规范的好习惯,按照要求正确接线。

漏电,是指电流不平衡引发内部电流互感器动作从而切断电路。
火线零线有没有接反,这不要紧,就算穿过漏电保护器后短接了,漏电保护器也不动作,因为没有泄露电流

一般接反了的话,如果漏电就会电死人,漏电保护器等于没接

没有反应,一样的正常工作。