三相动力线水泵正常打水 在其动力线上串联2个灯泡做照明

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/25 16:28:58
这样接会影响水泵正常工作吗?两个灯泡串联接到380V
水泵会不会3相不平衡
水泵在工作 就是在它那里还有装个照明灯
可是没零线 所以就并在2个火线上用2个灯泡串联做照明等
我问的是这样多装了2个灯对电机有没有影响

不会!简直就是毛毛雨.

干嘛好端端的串灯泡干嘛?不能直接串在主线路上,
要照明直接接吗!如果没零线也可以用2个220V得灯泡并联在380V上或者直接买个380V得灯泡

肯定三相不平衡!要照明可以用相间电压,如果没有零线还可以将两个灯泡串联后并在线间吗,何必要去破坏水泵的工作条件呢?

对电机本身不会有影响,但可能会对其控制装置产生影响:如果灯泡加上后产生的电流加上原先电机的电流超过了热保护设定值,电机会跳闸,所以如果电机功率足够大不需调整热保护整定值,电机功率小了就需要调大整定值了。