稳压器变压的时候UPS报警

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/21 08:47:45
我现在是一个人租的别人的老房子,房里的电线据说是快二十年没换过了,电表也是那种老式的,电压很不稳定,后来买了个UPS,刚开始的时候用着还好,过了一段时间连UPS都带不起了,昨天想了个办法,先接个稳压器,然后把UPS接到稳压器上面,再把电脑接到UPS上面,不过出现了一个新问题,每次电压过低,稳压器开始工作的时候,UPS就会报警,但是只有一下,然后恢复正常,然后电压再变的时候,UPS又会报一下警.倒是没有影响正常使用,只是想请教一下各位达人,这种情况正常吗????

你好!
这个情况应该是没什么问题的,因为在没接稳压器之前UPS报警,可以说明是电压超出了ups输入电压的范围,所以ups会报警。现在前面接了稳压器,在电压低的时候,稳压器要开始工作,从瞬间电压降低到稳压器工作,这之间会有一个时间差,所以ups在这个时间之间就会出现报警,这个时间ups是用电池模式供电的,之后稳压启动所以就又恢复正常了,ups就又转换到市电供电了!
所以你不用太担心,是没什么问题的。

你可能选用的稳压器的功率小了,因为稳压器在正常电压范围中功率因素是0.8,如果电压在他所接受的电压范围之外的话(比如稳压器普通的SVC型号电压适应范围在160V-250,大于或者小于都会影响),那么这个稳压电器的输出功率就没有他实际功率比如你买的2KVA的稳压器有1400W,那么他在此种情况下就没有1400W而是小于1400W,那么出现这种问题说明放在UPS前端的稳压器实际功率要比UPS小了,一个比UPS功率还要小而且又要给UPS输出,所以直接影响UPS,还好UPS也有个电压适应范围.所以就出现这种情况.一般在UPS前端选配稳压器要选用UPS功率乘以2倍来计算的.