这与抗震等级、混凝土标号、钢筋型号、直径等有关,《混凝土结构设计规范》GB 50010—2010 第 8.3条 钢筋的锚固 有规定,具体可直接按11G101-1图集P53页受拉钢筋基本锚固长度表。
钢筋混凝土结构中钢筋能够受力,主要是依靠钢筋和混凝土之间的粘结锚固作用,因此钢筋的锚固是混凝土结构受力的基础。如锚固失效,则结构将丧失承载能力并由此导致结构破坏。
钢筋的锚固长度一般指梁、板、柱等构件的受力钢筋伸入支座或基础中的总长度,可以直线锚固和弯折锚固。弯折锚固长度包括直线段和弯折段。
钢筋锚固长度的计算 根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 8.3.1条的规定:
当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋(普通钢筋)的基本锚固长度应按下列公示计算:
Lab=α×(fy/ft)×d。
式中:Lab为受拉钢筋的基本锚固长度;
fy为锚固钢筋的抗拉强度设计值;
ft为混凝土的轴心抗拉强度设计值;
α为锚固钢筋的外形系数,光圆钢筋取0.16,带肋钢筋取0.14;
d为锚固钢筋的直径。
受拉钢筋的锚固长度应根据锚固条件按下式计算,且不应小于200mm:
La=ξaXLab
式中:La为受拉钢筋的锚固长度;
ξa为锚固长度修正系数。
当考虑抗震时纵向受拉钢筋的抗震锚固长度应按下式计算:
LaE=ξaEXLa
式中:LaE为纵向受拉钢筋的抗震锚固长度;
La为受拉钢筋的锚固长度;
ξaE为纵向受拉钢筋的抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗震等级取1.00。
理论知识为图集上的0.4LaE+15d !
实际操作为支座宽度-保护层+15d!
其实两种都是差不多的!
大于等于0.4LaE+15d 这个数据设计院设计图纸的时候必须考虑的,设计完图纸的支座处钢筋锚固一定要满足这个要求,不然钢筋有被拉出的危险。
如果你是要算钢筋的话,一般施工单位按最大值算咯,因为“支座宽度-保护层