11m*17m厂房梁柱基础及配筋设计,请过来提点意见。谢谢各位!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/04 19:15:55
平面草图:http://qaabb.com/9.gif

由于字数限制,收下仅是部分内容,详细内容请阅读:http://qaabb.com/9.gif

===================

地块面积12.85*20,房屋占地面积11.45*17.6,设计5层楼基础,近似框架结构,一楼4.5m见光,其余各层3.15m见光。屋前屋后有18墙(承重,先砌墙然后做梁),一楼右侧设卷闸门,左侧设12墙(非承重,先做梁然后砌墙,以后可能打空以便接建左侧空地),除楼梯卫生间外没有墙,屋内二楼以上前后及右侧都有18承重墙,梁上有12墙,柱间最大跨度为5.5m*4.84m、5.41m*5.25m[已含柱梁宽],建成后顶层居住,其余各层用于做毛织厂。计划使用以下配置,请提出改进意见。

梁:200宽*550高,下面3根25的铁 上面2根18 箍筋圆8间距150 加密区100 腰筋2根16。

板:10铁做底筋,8铁做上部筋,间距为120x150,板厚120。

地基:垫层100 一级500 二级400 三级300 加地梁550,共1850深。地基网用14螺纹钢双向间120。

柱:……

分数很少,但我会继续加分的。谢谢分位!

开间跨度如果没有特殊要求,建议17m方向的3间改成4200mm的4间,这样跨度小点、稳固性也好。梁柱基础及配筋要根据你的使用功能、层高、荷载等才可得出。

根本就打不开你的链接,你是网址有误了吧。

你那是什么厂房啊!!除你图上所述的见光,还有其他什么要求吗?
比如屋面坡度,厂房内设备位置会不会影响柱的定位,还有今后使用设备震动等……