10(40)安的电表能拖(2千瓦/台)6-7台电磁炉吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/05 07:27:26
我家的电表是10(40)安的,楼下店面我开了个火锅店,烫火锅都用电磁炉,请问能不能同时带动6-7台电磁炉和一些家用电器包括冰箱电视和照明等电器,空气开关会跳闸吗?以前墙里排的暗线是1.5的,我想在从电表处排上2.5的明线,意思就是说以前墙内排的1.5的线插2台电磁炉和其他冰箱照明电器,另外排明线就专门插4-5台电磁炉不知道可不可行,请专业人士或懂电器的好心人指点一下,在此万分感谢!没有多少分加给你们,请不要多心!
我现在买了7台1900瓦的电磁炉了,开机启动是1600瓦,需要手动调节才能到1900瓦,如果7台电磁炉不同时启动,以上说的10(40)安的电表和1.5的线可以承受得了吗?一般火锅水烧开了就最多调到150~500瓦就可以了,我这样想正确吗?

2.5的线的安全载流量是18安培的
1.5的线的安全载流量是14安培的
每一个2千瓦的用电器是9.1安培
所以你家的电表和电线都吃不消的,要重新安装的,否则会有危险的,建议装三相四线的3*5(30)的电表。

7台2000W的电磁炉同时使用,你家的电表和电线一定不够用,因为在安全用电情况下,每平方线通过电流约7安,也就是说1.5和2.5的线分别可通过约10安和17安左右的电流,负载功率约2.2KW和3.7KW左右,而你家7台电磁炉的总功率已达14KW,还不包括其他电器,所以你家的电表一定够用.

这个很容易算的啊电表是10{40}的就是220V电压乘以40A等于8.8KVA,一般涮锅用的电磁炉是2.0KVA按照这样的算法应该可以带4个,但我不知道你其它负荷大不大,如果没有太多别的负荷我感觉应该还是可以了,因为10至40的电能表40就是最大承受负荷了,如果机械表还能稍微Z再大一点如果是电子的恐怕40就是极限了。我建议你还是换个20至80A的电能表。