15台7.5kw风扇电机控制

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/29 01:15:34
15台7.5kw的风扇电机,每三台电机为一个启停组,每三台共用一个断路器(45A左右的)与一个交流接触器(应是多少A??),电源供电所用断路器为225A左右的?这样做对吗?可行不?不可行的话如何选用断路器及接触器?要求每组电机同时启停。

总断路器选250A,每组的断路器你最好选成63A的,稍留点余量,对风扇的保护主要还是在过电流继电器上。这样接是没有问题的。虽然三台风机一起启动停止,但是过电流继电器还是需要每台单独装,每只最大整定值可按20A的选择

应该每台电机用一个接触器(20安)和一个热继电器(20安),其它不变

总开关用250A,但是三只电机一组是不好的,一方面起动电流大,另一方面容易出现一台电机损坏而不跳闸。我认为还是每只电机用一只20A的热磁保护断路器(整定电流可调整),线路简单而每只电机又能受到短路和过载保护。