三相电机变频调速启动故障

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/27 03:28:14
启动后电机在0~8.5HZ间循环波动,无法控制恒定的速度.频率调到8.5HZ以下能平稳运行.

应该是加速时间过快导致的!
调整变频器的启动时间(变长)试一下~

是不是调速器(可调电阻)质量不好或选择过大了啊

调速电位器坏了

启动电流较大,你看看是不是收到别的信号影响