请教各位专家:二级负荷和一级负荷一样,都采用双电源供电,但是否必须在末端互投呢?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/23 18:27:56

一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。对于一级负荷中的特别重要负荷,应增设应急电源,并严禁将其他负荷接人应急供电系统。

二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。
一级负荷应在最末一级配电装置处自动切换;二级负荷则不一定。视具体情况定。详见JGJ 16-2008和技术措施(电气)。

采用双电源供电,当然必须在末端互投!