2P空调用2.5平方的国标铜线安全吗?线用国标2.5铜线,空开用多少安的合适?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/04 18:36:20
1:制冷量:5100W 制热量:6000W+1800W(电加热管)
2:额定电压:220V
3:额定功率:制冷:1895W 制热:1840W+1800W
4:最大输入电流:20.8A 最大输入功率:4000W
5;电辅助加热输入功率:1800W 电辅助加热输入电流:8.6A
***上面的为(美的)空调的基本数据,供其参考!谢谢!

建议使用4平方的线
开关电流设计太大过载以后容易断不开
起不到很好的保护作用
空开使用16A

1、根据额定功率(耗电功率)的最大值,制暖与电辅加热同时使用是3640W,计算电流为3640W/220V=16.5I,一般1平方线安排的安全电流是4A,那么需要至少4.2平方的线。
2、根据最大输入电流20.8A 计算,需要5.2平方的线。
3、根据最大输入功率4000W 计算,需要4.5平方。
以上,取4.5平方的比较合适。

2P按正常的情况而言,应该是2*750=1500W
用2.5的线没有问题!!!!用10A的就行.

2.5平方的国标铜线可带连续工作制的电器2.5+5=5.5kw,最大安全负荷电流是2.5*9=22.8A,所以最后用15A以上的空开为好,如果你用空调不是长时间的话,也可以用10A的空开.

不安全,零时用下还可以,时间长了就不行了。要用4平方的。空开配25A-32A的空开就可以了 。不要配安数太大的空开。

2.5的线可以通过34A!你自己算一下用空调的总功率除220不要超过30就可以