电力系统中的大扰动和小扰动分别指的是什么

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/06 20:13:59

交直流电力系统中的大扰动主要有:发电机故障切除、直流输电系统因故障(或无故障)部分或全部切除、变压器和线路等元件故障并切除、大负荷的投入或切除。其中线路故障最为常见,故障形式有各种短路、开路和复合故障。对于电力系统安全稳定要求,一般采用三道防线:常见的单相短路,不采取任何措施,网络本身需保证稳定要求;­三相永久短路等少发的严重故障,采取措施后全系统应保持稳定;®三相短路后一相开关拒动等多重故障,可采取系统解列措施,避免全系统发生崩溃。直流输电系统的故障如何与交流故障等值,一直没有明确的规定。目前通常考虑单极故障按类故障计,双极故障按­类故障计。随着网络的扩大和最高电压等级网络的加强,系统失稳事故造成的损失显著增加,因此,安全稳定标准要适度提高,如主网络需承受­类故障,在计算中需考虑网络维护引起的正常停运等。
8 交直流电力系统小扰动动态仿真分析
8.1 交直流电力系统小扰动动态稳定的含义
小扰动动态稳定是指系统遭受到小扰动后保持同步的能力,而本定义中的小扰动是指在分析中描述系统响应的方程可以线性化。不稳定结果有两种形式:①山于缺乏同步转矩而引起发电机转子角度持续增大;②由于缺乏足够的阻尼力矩而引起的增幅转子振荡。在当今的实际电力系统中,小扰动动态稳定问题通常是阻尼不足的系统振荡问题之一。
交直流电力系统巾,小扰动动态稳定问题可能是局部性的,也可能是全局性的。
局部性小扰动稳定问题只涉及系统的一部分,它也可分为电厂模式振荡、机间模式振荡和与控制相关的不稳定等。电厂模式振荡一台发电机或一个单独的电厂相对于系统其他部分的转子角振荡。机间模式振荡为几台邻近的发电机转子之间的振荡。与控制相关的不稳定是由于控制的调整不适当引起的。
全局性小扰动稳定问题由发电机组之间的相互影响造成,表现为一个区域里的一组发电机对另—区域的一组发电机发生摆动的振荡,这种振荡称为区域模式振荡。
8.2 交直流电力系统小扰动动态稳定仿真分析
8.2.1 交直流电力系统小扰动动态稳定仿真分析必要性
交直流电力系统往往输电容量大、输电距离远、系统结构和运行方式复杂,很可能出现低频振荡等小扰动动态稳定问题。
电力系统稳