请问变压器采用三角形接法和星形接法各有什么意义?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/28 14:14:05
请问变压器采用三角形接法和星形接法各有什么意义?
D-D;Y-Y;D-Y;Y-D这四种变压器用于什么场合有什么不同吗?
另外比如一个Y-Y变压器下级再接一个D-Y变压器,那么Y-Y的n线能不能和下级的D-Y变压器的n线接到一起?好像不对吧,该怎么处理这种情况?

Y型因为有中性点可以接地所以多用于为高压侧提供接地,也就是说:
Y-D 一般做降压变压器,
D-Y 一般做升压变压器,但是事实上很多配电变压器(属于降压变压器)也采用D-Y接法,只是接地测变成了低压侧而已。
D-D的好处是在其中一组坏的情况下,可以将这组移去检修而保持另两足继续工作只是容量变为原来的58%,
Y-Y一般不采用,因为它没有谐波通路,会使变压器输出产生很大的畸变。

对于两级变压器的问题,比方说你们办公楼会有一个10/0.4的变压器供电,它的Y测中性点是接地的,但是你需要将400V或者380V的电压变换成110V供给你的特殊设备,那么这个小变压器事实上的n线就是通过上一级的变压器n线而最终接地的

星接(Y)接法的特点:
1、可以有中性点引出。
2、三次谐波及零序电流不能在内部流通。
3、线电流与相电流相等。
4、线电压是相电压的根号3倍。
三角形接(D)接法的特点:
1、三次谐波及零序电流在三角形内可以流通,对其他线圈没有影响。
2、无法有中性点引出。
3、线电压与相电压相等。
4、线电流是相电流的根号3倍。

当采用星形接法时,输出电压都等于变压器的相电压(设相电压为220V,那么此时输出电压就是220V);当采用三角形接法时,输出电压等于变压器的相电压的根号3倍(设相电压为220V,那么此时的输出电压为380V)。

n线不需要接在一起 各走各自的单独回路 D-Y性能最好