漏电保护开关在无接地线情况下是不是不好用,不灵敏??当人触电时起保护作用吗??能跳闸吗?

漏电保护开关检测的是火线流出的电流和零线流回的电流是否相等,如果不等且大于额定漏电动作电流它就跳闸.当人触电时有部分电流通过人体流入大地,这部份电流超过额定动作直就引进跳闸.所以它能保护.

一样好用。
漏电保护是一种零序保护,即检测流入流出的电流是否相等,不相等数值超过设定值时开关跳闸。
但一手摸火线一手摸零线不对地。因流入流出电流相等。开关不会跳闸。死定了!!!

漏电保护开关在无接地线情况下是不灵敏的,当人触电时不一定能跳闸,要达到能跳闸效果就一定地线要对地电阻为4欧,且漏电保护开关前零线要接地线.

不灵敏