如何用PLC300控制一台调节阀

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/27 07:40:40
我知道是用4~20MA那是在AO模块上接的但是如何控制它?是不是先硬件组态然后在AI模块上接线在画梯形图???如何给它4~20MA?这个变量怎么来的?哪位高手请详细介绍下整个过程先谢谢大侠们了!!!
我只是想弄明白些,组态完后怎么编程???这能说下么?给画个梯形图也行呢不会就是LDI0.0 OUTQ0.0还是什么能一次解释清楚点好么谢谢了1!!

一 、二楼的扯远了
你这模拟量输出控制调节阀
很明显要用pid输出控制
就像PID温度控制一样 快、准、稳
直接给个数很难那控制
我会用s7 200的PID
S7 300的pid应该有专门的SFC 或者SFCB 作为PID控制功能用 你找一下 配置一下就好了

调节阀要调节什么
这首先你要清楚
由监测元件测量需要调节的信号(一般时4-20mA)输入到PLC AI卡件
PLC内部进行逻辑运算
由AO卡件输出4-20mA信号 输送到阀 进行调节

过程可以先接硬件
然后组态编程

和家里的空调一样,可以调出你想要的温度,你问的这个温度就好像,空调里的那个温度从哪里来的一样,如果你学会了PLC 你就知道是怎么出来的了。

在这里一句两句说不清,所以给你举个例子,空调你理解了,这个也就理解了。

LD I0.0 OUTQ0.0 你这是数字量输出,不是模拟量的;模拟量是一个连续不断的量,就像你的音响,声音有最大,最小,你可以在它们之间任意的调节。

模拟量的图画不出来,你可以买些 PLC 类的书籍,里面都有的。