今天遇到一台3P格力空调

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/07 10:34:36
加雪种到4个压力后显示E1。。。知道是保护。。。就放了点雪种到3个压力多一点后正常。。空调是刚清洗后装上去的。。那是不是过滤器赃呢????

格力典型的故障!!主要成因是冷凝器的翅片工艺水平差引起的!!!!有时可以放一点雪来跳过此故障!!但有些机就不行,你到夏天的话估计又会故障重现的了!!

雪种多了,3个多压都有可能还多,要到夏天才体现得出来! 我这个天气觉得加到大概2.8就可以了,加上高压表.工作5分种后为19-20公斤压力就好了!!

把压力保护开关给它闭掉 呵呵 开玩笑的 都冬天了别加太多呀 高压好象是即时保护 低压好象是延时保护(商用是这样的 我要没记错的话) 所以能工作后 卡下电流 看压力加佛只能是评经验 不是冲佛的可靠方法 #_#

雪种 真够术语的 第一次听说 还是说普通话的好 制冷剂吧

哥们,雪种加多了,典型的高压保护。冬季强行制冷时低压三个压力就足够了。过滤器没问题。