三相四线有功电度表接线方法正确,输入输出电压正常,为什么用了两个多月电表度数还是0.1?(就没动)
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/28 10:14:27
零线也接上了
你可以用钳形电流表测一下电流是否正常(按变比计算),如果不正常那是你的电流互感器有问题,如果正常,你要换一个表再试试。
还有可能是电度表额定电流过大,而用电电流过小,带不动所以没转
要么接线错误,要么电流互感器有问题
(1)拿回去换一个新的,你的电度表坏了,