中心机房符合国家二类标准建设要求

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/30 11:09:03
单位要考核,考核标准里有这么一条就是“中心机房符合国家二类标准建设要求”请问二类标准是指什么????????谢谢高人指点。急在线等答案。
我们的机房没到140平方米,也按这个要求做吗?

本次机房按照国家B类机房建设标准建设,依据GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》中的有关要求,机房区在使用机房专用空调的情况下:
1) 温 度:开机时:22℃~24℃;停机时:5℃~35℃;温度变化率小于5℃/h,并不得凝露。
2) 湿 度:开机时:相对湿度达到40%~55%;停机时:相对湿度达到40%~70%。
3) 洁 净 度:主机房内的空气含尘浓度,在表态条件下测试,机房每升空气中小于0.5μm的尘埃粒数,应少于18000粒/m3。
4) 噪 音 强 度:主机房内的噪音,在电子信息设备停机条件下,在主操作员位置测量应小于65dB。
5) 电磁场干扰:机房内无线电干扰场强:在频率范围0.15MHz~1000MHz时不大于126db;机房内磁场干扰场强:不大于800A/m。
6) 静 电 电位:主机房内绝缘体的静电电位不应大于1KV。
7) 机 房 照明:计算机机房在距地面0.75m处,照度不应低于500Lx;基本工作间和第一类辅助房间不低于300Lx。
8) 备 用 照明:备用照明距地面0.75m处不低于50Lx。
9) 事 故 照明:计算机机房室等应设事故照明,其照度不应低于5Lx;主要通道及有关房间事故照明照度不应低于0.5Lx。
10) 供配电环境:工作频率:50Hz±0.5Hz,电压:380V/220V变化在3%内;相数:三相五线/单相三线制,波形失真率小于5%。零地电压<2V,并应满足电子信息设备使用要求。

电子计算机机房设计规范 GB50174-93
第一章 总则

第1.0.1条 为了使电子计算机机房设计确保电子计算机系统稳定可靠运行及保障机房工作人员有良好的工作环境,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制定本规范。

第1.0.2条 本规范适用于陆地上新建、改建和扩建的主机房建筑面积大于或等于140平方m的电子计算机机房的设计。本规范不适用于工业控制用计算机机房和微型计算机机房。

第1.0.3条 电子计算机机房设计除应执行本规范外,尚应