谁知道热风炉的设计与计算方法

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/29 00:49:52
四十万大卡热风炉,
进风温度-12
出风温度50-70
风量40000/h
风压610pa
求散热管的面积、炉排的面积?

一、设计方法:
  热风炉不同于一般的换热器。一般的换热器只涉及到冷热两种流体的换热,并不涉及燃料的燃烧及相应的由燃料的化学能向热能的转换。而热风炉必须包括两个过程:燃料的燃烧过程及燃烧产物和空气的换热过程。所以,热风炉在某些方面更像一般的锅炉,不过他提供的不是热水和蒸汽,而是热风。在某些换热及温度条件下,换热壁面的温度可高达600~700℃,若局部表面的空气冷却条件不好,壁温还可能升高。在这样高的温度下,一般的碳钢材料很难承受的。一方面,这一温度能使钢材产生屈服变形,使钢管或钢板烧弯;另一方面,高温腐蚀及高温氧化,可使受热面一层层剥落,受热面很快烧穿。这就是设计热风炉所面临的主要难题。
  涉及热风炉的第二个难题是烟气与空气之间的传热系数较低,尤其是在烟气的低温区。因而使传热面积增大,紧凑性下降。在相同的热负荷下,热风炉比一般的蒸汽锅炉或热水锅炉需要较多的传热面积,这就是为什么热风炉的造价要高于同等供热量的锅炉的原因。
  二、计算办法:
  (1) 干煤气成分换算成湿煤气成分
  若已知煤气的含水的体积百分数,用下式计算:
  V湿=VF×(100-H2O)/100×100%
  (2) 若已知干煤气含水的重量,则用下式计算:
  V湿=VF×100/(100+0.124gH2O) ×100%
  (3) 以上两个公式中:
  V湿—湿煤气中各组分的体积百分含量,% FV—干煤气中各组分的体积含量,%
  2HO—湿煤气中含水体积, % 2HOg—干煤气中含水的重量,3gm(忽略机械水的含量)
  查“空气及煤气的饱和水蒸气含量(气压101325aP)表”知30℃是煤气的饱和水含量为35.103gm,代入上面的(1-2)式计算得。
  三、热风炉的名词解释:
  热风炉作为热动力机械的热风炉于20世纪70年代末在我国开始广泛应用,它在许多行业已成为电热源和传统蒸汽动力热源的换代产品。

按你所给的信息计算。40000X(t2-t1)X比热容/4.1868=1549124大卡
所以你所需要的热风炉额定功率应为155万大卡 40万大卡的功率无法满足你的要求···

sos 其拨打 1256