砼养护(第二问)“顶梁柱”

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/02 01:18:10
现在的高层建筑,基本是钢筋砼框架、钢筋砼墙板、钢筋砼楼板结构。

案例一:钢筋砼墙板,从“初凝”到“养护结束”期间出现急剧温差或“施水”过少造成纵向“干缩裂缝”。因为墙板不是承重部件,所以问题不大,给裂缝使用“高压灌浆法”就能避免墙面渗水的问题。“顶梁柱”部分怎么办,越到低层承受的压力越大。一般采取什么措施才能可靠!

案例二:现在的暖阳南方,昼夜温差大,很多砼刚完成“终凝”就出现“冷缩裂缝”了,请问危害程度,措施?

你所说的两个案例中的裂缝应该为一种原因造成的。就是表面失水造成的塑性收缩裂缝。我认为不属于干缩裂缝或冷缩裂缝,一般的墙板柱还不至于出现这种裂缝。 如果出现那也是混凝土配合比和原材料出问题了。
墙板非承重部件的裂缝的修补可以按你说的压力注浆来解决。顶梁柱在注浆的基础上,根据实际需要再进行一下加固。注浆和加固对修补公司来说都是很容易做到的。
案例二所说的问题危害可大可小,看出现裂缝的严重程度。这种裂缝也应为塑性收缩裂缝,多出现在板上,这就要注意二次收面的工序了,收面的时候适当撒水,把刚出现的裂缝抹掉压平,然后立即用塑料薄膜进行覆盖,防止出现塑性收缩裂缝。如果对于温差过大出现冷缩裂缝,要做好混凝土的保温,防止内外温差过大。

案例一:砼墙的问题不大,您已经讲了。承重柱的问题,由于浇注后养护比较困难,应在砼搅拌时严格控制坍落度,必要时可加减水剂。已经出现的裂缝,只要是由于温差引起的裂缝,一般也不会太深,注浆就可以了,但不要“高压”。至于“施水过少”的问题,这也是砼柱浇注后养护的主要困难,还是从砼的搅拌、振捣施工上加强控制为主。

案例二:解决办法基本同上,浇筑后马上覆盖塑料薄膜保温可能会好一些。

收缩裂缝问题不大,一般采用灌浆或粉刷时加钢丝网片就可以处理,如果是卫生间部位需先灌浆再加做防水层。

案例一:如果混凝土配合比及原料都没有问题只是由于后期养护不到位,没有什么大碍的,裂缝也应该属于细小裂缝。如果出现较严重的裂缝重新核算图纸,或加设柱箍。
案例二:没什么结构危害的,就是楼地面注意防水墙面和柱面不用管。
当然你要是裂开有2公分的裂缝并且裂透了就祈祷不要地震吧!
以后冬季施工注意保暖,我们用黑心棉和塑料薄膜,外墙用电热毯内墙用煤炉冬季施工少洒水塑料薄膜是必须的!