250变压器可以供2台37千瓦的电机,和3个11千瓦电机同时启动吗,

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/01 06:43:35

2*37+3*11 =642 电机启动是电机正常运行的6倍

不懂那个250的变压器是多大的

是呀,如果电机的工作电压是对的,那要看变压器的功率了,看能不能负载你的要求.

是不是250KVA的变压器 该变压器的额定电流在400多安培 2台37千瓦的电机和3个11千瓦电机同时启动 启动电流会超过一千A 这样会造成变压器以及线路的严重过载 严重过载还会造成线路损耗增大变压器的输出电压降低 电压降低又会引起电机启动困难 也会造成高、低压保险的烧毁和空开的保护跳闸 对变压器和线路的损坏也大 总之 是不能同时启动

可以同时运行,但不可以同一瞬间启动的

电机是软起动或自耦降压起动是可以同时起动的,起动时电压会降低10%左右。一般10千瓦以上电机不允许直接起动。