我家暖气只有一进门的那片热,其余的都不是很热,好像是大循环小循环出了问题,怎么办?

供暖后暖气出现不热的现象原因是多方面的。所以,首先要分析问题可能出现在那里..

1 、首先是热源有没有问题。如果是成片的楼房不热,首先耍检查其供热的热源厂、换热站,看其工作参数(温度、压力、流量)是否正常。如不正常则会造成大面积不热的现象。如果停电、停泵、停炉都会影响供暖..

2 、其次,问题可能出现在供热区楼房内管线上。由于失修有的供暖楼内管线出现了腐蚀泄漏、堵塞。如果不能及时查出,将会造成系统补水过大、水温降低甚至不能正常运转..

3 、最常见的不热现象是离热源近的楼热,远的不热。或是一个楼内一部分房间热,另一部分不热。或是楼上热,楼下不热,这些现象统称系统失调。供热系统是由许多个供暖回路组成的,而每个回路中通过的流量如果不是其设计值就会出现过冷或过热,也就是失调..

4 、如果设计上出现问题也会造成不热。常见的有以下问题 :

(1) 新建筑在连入旧系统时定压高位水箱的高度没有核准造成汽堵。 (2) 管径、散热器选小了。 (3) 泵的出力及热源能力不足..

5 、施工中的问题也会影响供热。常见的有以下问题 :(1) 管道冲洗不净造成堵塞。 (2) 安装的散热器是 " 假、冒、伪、劣 " 产品。 (3) 没有照图施工。如 : 有的阀门没彻底打开,有的坡度不对造成气排不净。 (4) 施工中偷工减料造成建筑保温性能下降..

6 、是住户自己的原因。有的住户装修住房把暖气周罩罩上。影响了暖气的散热效果。有的用户还用又长又大的窗帘,结果把暖气与房间人为的隔开了,也会影响供暖。还有的用户从暖气系统中放水用,造成系统亏水,致使暖气不热..

总之,如果不是整片楼房出现不热的现象。请住户去找本楼管理方面的原因,不要自己拆改,以免造成更大的问题..

如果是串并联的,在管道井回水管的末端放水,直到暖气片都热为止。如果还不热,说明进水管和回水管的压差太小,找物业调整管道压力。
如果是带分水器连接的,把热的那组关上,然后对不热的每个暖气片依次放水,直到热为止,如果不热,说明管路有问题,或是压差不够。

看来是旧楼,查巡还吧,估计是管壁堵塞<