电流互感器的变比是50/5穿线匝数是3能用它测量100A的电流吗

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/19 16:37:25
线通过互感器一匝能测量最大100A的电流吗

不可以!
50/5代表一次额定电流为50A.最多不能大于120%,也就是60A.大于60A.互感器变比就会不准确,超过太多会烧坏互感器和2次计量装置。
100A的电流应当使用150/5的变比
如果你说一次只穿一砸,那么变比就是150/5了。原理上说可以,不过互感器有些是固定变比的。就是50/5的互感器就只能用50/5的变比,如果通过改变砸数来改变变比,那么就可能不够精确!
也有些互感器是多变比的,那么就可以改变砸数来改变变比。

如果原来50/5规定穿3匝,现在1匝变成150/5,最大可测150A电流,但电流表读数要乘以3不能直读了,如果换150/5的电流表可直读电流数。你也可以穿2匝变为100/5,原电表读数乘以2即可,或换100/5的电流表头直读。

不要自己把自己给搞复杂了,50/5的CT穿2匝就可以测量一次是100A的电流了。

这样测量的结果会不精确,要换成50A的电流表

不可以