1.5平方铝芯电线可以带动1800W空调?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/28 03:40:15
铝芯线以有30年,有老化,断了接上,现在我想在拖1.5匹的空调(1800W),是否可以。会不会发热短路。请高人指点~~~谢~~~急~~~

理论上可以带动,我建议还是换成2.5的铜线较安全,因为铝是很活泼的金属,瞬间就会氧化,所以铝质电线的接头处很容易发热造成接触不良,另外,空调启动电流可以达到20A已经超出1.5铝线的载流量,再者你的线已经用了三十年了,绝缘已经老化,这样用起来很不安全,很容易造成火灾,到时可没有卖后悔药的!!!

你家房子不要啦?
铜芯至少2.5平方
铝芯至少4平方,接地要绝对可靠,可以考虑接在大楼的钢筋上
可以肯定告诉你,这么细的电线接照明也才勉勉强强,接空调?绝对完完,房子不要啦?而且严格来讲,排线过程中最好没有接头,房屋内除了靠近天花板和地板0.2米的地方可以有横线,其他地方不允许有横线,只能有垂直线

计算:1800/220=8.18A/2.25=3.63mm2*1.5=5.45mm2从以上计算5.45平方的铝线才够保险,再者你的线已经用了三十年了,绝缘已经老化,这样用起来很不安全,很容易造成火灾的,全家会没电的哦!到时可没有卖后悔药的!!!

不可以! 肯定不安全.又是铝芯线以有30年,有老化,断了又接上的(更不安全,线路的温度会不断上升,然后让绝缘胶皮达到着火点而引发火灾) 用正规2.5平方的铜芯线吧!

铝芯线肯定不行,铜芯线都有些勉强。

不能带动。