请郭卫国 工程师指教--关于我厂发变组设计一事

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/13 17:11:11
郭老师您好,
现有如下问题请您指教:
规划我厂的发电机为60MW,10.5KV 电流3881A
想要和110KV系统并列,现在我们已经有两台110KV主变(并列运行),容量40000KVA(已定)
我的问题是,他们说必须上一台发变组,升压后接到110KV一段。我就不明白为甚这样做,(由于现在处于项目建设,该项目预留设计;)需要说明的是我们负荷不是全部外供的,两台主变是并列运行,发电机如果直接接到(我们就假设能接到)110KV变电站的10KV配电室,那么,就可以直接把发电机的负荷分配到化工用电,从而节省相当大一部分建设资金。当然,110KV变电站主要作用也就是汇总、分配全部企业负荷,我们全厂用电,大概在5-6万。望解决!!!
盼回复,
谢谢
郭老师您好,我的意思是,并网为什么要再上一台升压变?而不是直接并到110KV 的10KV侧

你的意思是自发电是自用的,还为什么要并网,还多花了钱,是不是?

自发电是可以自用的,也有许多企业在这么作,最初的电力就是这么发展起来的;在电力系统中,电力的决策不但要考虑最大期望值,更要考虑最小后悔值;自发自用还要并网,是基于下面三个方面的考虑:

一是并网后解决了长期运行中频率和电压稳定的问题,就象三国时,曹操将船连在一起使船稳定一样;与电力系统并在一起,会使发电机运行更平稳,用电设备运行更平稳;

二是并网解决了自备机组容量不足的问题,一般厂内机组的容量都小于厂内用电量,同时发电也不会太稳定,可能某些时候发电多一些,某些时候发电少一些,并网后就能在发电少的时候从网上用一部分电,而保证用电设备能正常运转;

三是并网解决了自备机组检修及事故备用的问题,当自备机组检修或机组运转发生问题停机时,就能以从网上取得电能,供用电设备用电,不致使生产停顿,同时网上电能还可以反送到自备机组的部分设备上,提供机组检修电源。