仪表信号线能否与动力电缆线一起穿管走线

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/08 22:58:11
仪表信号线能否与动力电缆线一起穿管走线`如何解决仪表信号收干扰问题
谢谢`大家`能说具体点吗

如果非要走,可以采用双绞线走信号,也就是信号线和地线同时走,信号地和电源地一定要隔离。

仪表信号线不能与动力电缆线一起穿管走线!
因为仪表信号线是弱电(一般为24V或5V,电流为4-20mA),而动力线为强电(220V或380V,电流为几安)若是一起走就会有干扰进入仪表信号线内,造成仪表显示值不稳定,不准。
解决得方法是:仪表信号线选屏蔽电缆线,同时加镀锌保护管走线。绝对不能与动力电一起走线
www.wetoone.com

最好不要一起走!动力线波动的磁场会干扰仪表的信号,它的信号很微弱,干扰会引起值错误,
用镀锌管走,铁管本身就抗干扰!

不能,有干扰!仪表信号线用屏蔽线并把屏蔽线的
屏蔽网接地

不能,有干扰!