暖气不热,望高手指点解决

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/12 01:04:09
新房装修供暖后,暖气共六组,流向是卫生间——厨房——阳台——客厅——主卧——次卧。
问题:主卧暖气不热,仅仅温和,放气防水后好些,但一两小时后又不可以。暖气进出水管一根烫,一根温,怀疑暖气片安装反,调个后进出水管还是一根烫,一根温,(与调换前正好相反,原来烫的现在温,原来温的现在烫)。
是管道设计问题还是暖气片问题,如何解决,盼望指点。谢谢!!!
感谢热心的朋友,补充几点:1、暖气里的空气已经放空;2;次卧室是热的;3、各组暖气片节门都开到了最大(不知分水阀是否指的是这个);4、不明白为什么进出水管会一凉一热,暖气片调方向后,进出水管凉热也颠倒,凉的管道是节门前是热的,节门后到暖气片方向是凉的。静候指导,谢谢!

你的管道是并联的.那么只有这组不热,看来是这组暖气片截门出问题了,是其中的一个,进水或出水截门.没有完全打开所致.

你自己可以关闭两个截门,打开活接头,把暖气片先甩开.然后分别打开进水截门或回水截门.看看那个出水量有问题,更换就可以了.

我怀疑是回水截门坏了.

关注一下次卧是否能热,如果也不热就检查主卧水管是否堵了或是分水阀的分水比例设置的过小了.如果你说的流程没有错的话,次卧热的话,就看一下你的暖气是否是铜铝复合的产生间隙热阻造成的

暖气在刚供暖的时候要排空,不把空气排出去热水进不来,也就是暖气片和供水管里面有空气,热水过不来