混凝土冬季施工如何防冻

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/20 12:07:24
我们这里冬季浇筑混凝土多用加盐的办法防冻,但因缺乏专业知识,加盐时毫无根据。请问专业人士,加盐的比例应该是多少,盐水的浓度与当时气温是否有关,配置盐水时是否需要加温。
再问,使用市售防冻剂与盐从经济角度,防冻效果比较,那个更好。
谢谢。

加盐在这里充当早强剂的作用
早强剂是加速混凝土早期强度发展的外加剂,可以在常温、低温或负温(不低于-5度)条件下加速混凝土的硬化过程。常用的早强剂主要有氯化钠、氯化钙、硫酸钠、亚硝酸钠、碳酸钾等
大部分早强剂同时具有降低水的冰点,使混凝土在负温情况下继续水化,增加强度、起到防冻的作用。
氯盐类外加剂:主要有氯化钠、氯化钙,其价廉、易购买,但对钢筋有锈蚀作用,一般钢筋混凝土中参量按无水状态计算不得超过水泥重量的1%;无钢筋混凝土中,采用热材料拌制混凝土,氯盐不得大于拌和水泥重量的3%;采用冷拌制时,氯盐参量不得大于拌和水重量的15%
参用氯盐的混凝土必须振捣密实,不宜采用蒸汽养护。

加盐是水泥质量的1%就好了,钢筋混凝土要注意千万别过量。冬季施工搅拌用水是要加热的,一般四十几度就够了。防冻剂有很多种,还有高效的,一般的一吨2000左右,高效的在4000左右。掺量在3%—5% OK 呵呵

  一、冬季施工混凝土防冻措施:
  1、 冬季混凝土浇筑的防冻措施主要有蓄热法和暖棚法。
  2、 蓄热法一般适用于气温在-10℃ 以上,暖棚法适用于气温在一10℃以下。 蓄热法就是在混凝土浇筑块的外表面用导热性能低的材料进行保温,热源为预加到混凝土组成材料的热和水泥水化热。施工用的模板应为保温模板,浇筑完毕的混凝土顶面 要立即用保温材料覆盖。蓄热法实质上就是表面保温法,它和混凝土坝的表面保护,在形式上是一致的;但它们的目的和要求却是不同的。表面保护的目的是防止混凝土的表面裂缝,它要求混凝土的内表温差不超过允许标准。蓄热法的目的是防止混凝土的表层冻害,它要求混凝土表层温度不低于其正常凝固硬化的温度。
  3、 暖棚法就是在混凝土浇筑位上搭设暖棚,棚内通常用蒸汽排管
  或暖风机供热,使棚内温度保持在0~5℃左右。 暖棚主要由棚盖、支承结构和保温层的围护结构等组成。我们通常采用的型式有三种。 绑扎式暖棚是一种简易暖棚。用10×10cm的预制混凝土柱作支承,高3.5~4.Om。棚盖采用圆木现场绑扎。保温层采用草帘、草垫及帆布等。棚顶的混凝土下料口设活动料口盖,并用麻袋片包草垫保温。 组装式暖棚,其棚盖采用单片钢桁架组装而成。因其跨度较大,支承结构可以设置在模板以外。棚顶同样须设