空调冷冻水和冷却水系统水泵扬程问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/20 23:39:02
大家都知道,在空调水系统当中,水泵的扬程一般都低于楼层高度,这是为什么?是不是冷冻泵和冷却泵的扬程都可以低于楼层高度?在空调水系统设计当中,泵又该如何选取?

这是一个专业问题,你要明白你所研究的水泵是干什么用的。
水泵分循环水泵和补水泵。
1、对于循环水泵,作用是是系统内的水循环起来。也就是要克服管路设备的沿程阻力和局部阻力,根据阻力和流量来选择泵。如果阻力小于楼的高度,泵的扬程就比楼层高度地低,若阻力大于楼层高度,那么泵的扬程就比楼层高度要高。
2、对于补水泵,就一定要比楼层高度要高了。因为补水泵除了沿程阻力和局部阻力,还要克服楼层高度所产生的静水压力,这样补水泵的扬程就很可观了,一般要比楼层高度高。
不知这样说,你是否明白。根据这个原则,就可以确定冷冻泵和冷却泵的扬程了。
泵的选用原则:就是根据扬程和流量。而扬程与系统的阻力有关,你要明白系统各部分的阻力。最好是查看一下有关的设计手册。设计院的一般都有。或者上网下载电子版的规范。

水泵的扬程不低于系统最高点,水泵型号依据系统使用流量和扬程选取。

低于楼层高度不一定吧,低于供水的扬程是肯定的。
空调系统的管路一般不会走很高的地方(冷却终端安装位置);
跟供水的选择一样啊,考虑送水高度,流量,管路损失等。没什么特别的,就是控制系统有点区别~