我单位的水经过水处理后,作为锅炉给水。可是,化验后锅炉的碱度总是在2mol/L,不知为什么?谢谢!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/30 15:40:50
我厂使用的是超滤反渗透水处理设备。经过处理后的水的碱度为0.01mol/L,直接作为锅炉给水,可化验锅水的碱度是2MOL/L,PH值是8.8。化验用的硫酸 试剂是0.1mol/L,消耗体积是2ml.我是一个新手,请教有经验的化验员高手,谢谢!!
请教高手,谢谢!!急!!!

锅水碱度大于反渗透水是很正常的

因为反渗透产水在经过锅炉水循环系统中融解了空气中的二氧化碳,导致碱度增加

这种现象几乎存在于所有锅炉系统,尤其是循环冷却水系统

加酸了
酸碱中和了

超滤反渗透水处理设备有问题

碱度增大的原因肯定你厂还进行炉内加药了,如加氨、加磷酸三钠